milochka
Подскажите, нужна ли автоматическая система пожаротушения или достаточно пожарных кранов
aminopower
Цитата(milochka @ 1.8.2012, 12:47) *
автоматическая система пожаротушения

СП 5.13130.2009

Цитата(milochka @ 1.8.2012, 12:47) *
достаточно пожарных кранов

СП 10.13130.2009
Шимина Оксана
rolleyes.gif Я считаю что всё таки нужна пожарная безопасность для стпортзалов, просто у меня тоже был спорт зал и мы тавм делали пожарную сигнализацию, но там был другой вариант обьём здание был не велик и пришлось пожарные краны не ставить поэтому мы предусматрели пожарную сигнализацию, хотя с другой стороны её сейчас пихают куда только угодно, типа инновация! rolleyes.gif
aminopower
Цитата(Шимина Оксана @ 1.8.2012, 13:19) *
обьём здание был не велик и пришлось пожарные краны не ставить поэтому мы предусматрели пожарную сигнализацию

blink.gif АУПС не связана с ПК никаким образом.
Шимина Оксана
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Водяной
более 800м.кв. - АУПТ, примечание 3 - общая площадь помещений
внутренние ПК по нашему СП Внутрянки
Young
Цитата(Водяной @ 1.8.2012, 13:46) *
более 800м.кв. - АУПТ, примечание 3 - общая площадь помещений

откуда эта цифра 800м2? такое только для одноэтажных общественных зданий из легких. мет. конструкция с горючим утеплителем, а не конкретно для ФОКов.
Каркуша
В зданиях крытых спортивных сооружений вместимостью 800 и более зрителей в помещениях площадью 100 м кв и более.
Водяной
Цитата(Каркуша @ 2.8.2012, 11:12) *
В зданиях крытых спортивных сооружений вместимостью 800 и более зрителей в помещениях площадью 100 м кв и более.

34 Помещения для хранения горючих материалов или негорючих
материалов в горючей упаковке при расположении их:
В зданиях крытых спортивных сооружений вместимостью 800 и более зрителей в помещениях площадью 100 м кв и более.

Это для конкретных помещений для хранения горючих материалов или негорючих материалов в горючей упаковке


Цитата(Young @ 2.8.2012, 9:16) *
откуда эта цифра 800м2? такое только для одноэтажных общественных зданий из легких. мет. конструкция с горючим утеплителем, а не конкретно для ФОКов.

да,действительно

если рассматривать здание целиком, то подходит под
п.9 Здания общественного и административно-бытового назначения
(кроме указанных в пп. 11, 13)

т.е. для ФОКа не нужно АУПТ
Каркуша
Цитата(Водяной @ 2.8.2012, 10:26) *
34 Помещения для хранения горючих материалов или негорючих
материалов в горючей упаковке при расположении их:
В зданиях крытых спортивных сооружений вместимостью 800 и более зрителей в помещениях площадью 100 м кв и более.

Это для конкретных помещений для хранения горючих материалов или негорючих материалов в горючей упаковке



Ой, и правда! smile.gif Прошу прощения.

milochka
Большое всем спасибо за отзывчивость! Мы тут тоже с коллегами пробежались по СП и пришли к тому же выводу!!!! biggrin.gif